楼主  发表于: 2012-02-10 21:37
我们单位有间办公室的所有插座和日光灯都是用一只断路器控制的,原来一直好好的,可是今天只要一合上断路器就马上跳闸,连总开关都跳,把所有连在插座的电器都撤掉还是不行,把它们分开同时合闸也不行,最后轮换一个合,一个不合才正常了,各位朋友给说说这是什么原因好吗?先谢谢了!
bstyxg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-12-09
最后登录: 2016-08-23
查看bstyxg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-11 10:32
把插座线与灯线分开,送完插座在送灯的电。我怀疑是日光灯有短路的。