jamsxian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2371 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2012-02-04
最后登录: 2024-06-28
查看jamsxian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-10 12:28
图片:
图片:
图片:
为什么程序段3,4   5,6,7 中间没有给d0赋值而程序还是可以执行下去,为什么程序2,4···段要赋值    还有m1036是个什么意思
程序如下
angellsea
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 132 点
下载积分: 855 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-01-11
最后登录: 2023-07-07
查看angellsea的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-10 18:32
M1029是针对Y0的脉冲输出完毕的上升沿动作. M1036是针对Y4输出脉冲结束后的上升沿动作. 所以程序中用Y4做脉冲输出的都用M1036来给D0赋值. 而用Y0做脉冲输出的, 都用下面的M1029来给D0赋值!!
楼主留言:
谢谢哈   受教了