资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
手帮忙看看程序,就2步的串口读条码程序
上一主题
下一主题
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-28
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-10 09:19
全看
|
小
中
大
我用SCU21-V1读条码,用232通讯,没有反应,高手帮忙看看。转接线,PLC端2.3.9.条码枪端3.2.5. 接线PLC和条码枪 2.3交叉。5接9.
附件:
串口.rar
(5 K) 下载次数:125
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1850 个
工控威望:
4498 点
下载积分:
7598 分
在线时间: 1353(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-12-28
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-10 15:06
全看
|
小
中
大
条码枪每次都是150个字节吗?
你设定的&150 ,意思是:必须读到150个字节才会接收。检查一下
发表于: 2012-02-10 19:28
全看
|
小
中
大
你的协议不通,既然由0D结束,必然会有起始码:02(数据开始)或05(通讯请求)。你再检查
发表于: 2012-02-10 21:55
全看
|
小
中
大
SCU21-V1不用RXD指令,要用RXDU
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。