楼主  发表于: 2012-02-09 23:02
我用台达变频器 1.75kw变频器控制电机 有时刚启动时马达不转 关掉再启动时马达运转,此后再开关都正常运转  这是怎么回事?
勿忘我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2023-01-12
查看勿忘我的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-11 12:10
原因很多,我曾经遇到过的一台机器,变频器的运行信号提前给出,然后变频器的电源才接通。每次开机电机不运行,运行信号重新给一次后运行正常。修改电路让变频器提前得电,问题解决。