日立工程建设 做的项目 ,虽然不是什么大不了得设计,但是让我感受到了震撼!
其实就是冷却循环水泵 启动 停止这么简单的电柜,一用一备用,24小时开机的
我今天去关水泵,按了一下 停止按钮后松开 泵继续运行中,这是什么意思?连续按了2下 还是没停下来,后来长按停止 估计有3秒钟水泵才停下来。
我就不理解为什么要这么做?接下来我就想明白了,因为房间里面放的是3台30KW 的罗茨鼓风机
冷却泵就是用来冷却罗茨鼓风机的,三台电机一起开着,那个噪音非常大,有明显震动的感觉,为了防止震动把停止按钮震开路导致水泵停止,
所以设计者用了2个时间继电器,停止按钮必须按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路电源中停止的方式,这样的设计用在震动较大的场合真是太合适了!具体的电路控制原理我还没研究,现在一看到接触器 继电器的电路就头疼,上个图大家看看。









[ 此帖被月泽在2012-02-11 16:05重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 20:03
昨天研究了一下电路  我看用一个断电延时的时间继电器 T1X就可以了么...

我想另外一个时间继电器 设计的功能可能没有用到,应为出线端子哪里的线空在那里的.

我把一个泵的控制回路画了出来 报警 复位都省略了,就是这个原理,

按停止水泵会停止,但是长按没到时间继电器设置的1秒钟,松开停止按钮,泵又启动了!

如果长按停止超过1秒,松开后水泵就不会再启动了。和实际操作吻合!

感觉断路器用的也太大了吧!  D16......用D6都绰绰有余啊!还有面板上那个蜂鸣器,在这个90分贝以上的房间里,作用就是=零!

下面上图 一起讨论!!!


















      
[ 此帖被月泽在2012-02-11 15:58重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(ykykkhor) 感谢分享
  • 揭开神秘的工控面纱
    2楼  发表于: 2012-02-09 20:37
    明天 再看看吧  

    边上备用可以拆,拆了多拍点 画个图纸来一起看吧
    揭开神秘的工控面纱
    3楼  发表于: 2012-02-12 10:56
    引用
    引用第38楼樊晴信于2012-02-12 10:55发表的  :
    既然知道震动很大,那为什么不采取减震措施呢,费解

    有减震动啦  就是电机底座有用减震橡胶垫

    但是震动还是很大啊!
    揭开神秘的工控面纱
    4楼  发表于: 2012-02-14 15:12
    48楼的要更合理,按停止 即使时间没到1秒 泵业不会停止,

    而我按照接线 画出来的图 按停止 泵立即就停,如果时间不到1秒,松开停止按钮,泵就再次启动。