日立工程建设 做的项目 ,虽然不是什么大不了得设计,但是让我感受到了震撼!
其实就是冷却循环水泵 启动 停止这么简单的电柜,一用一备用,24小时开机的
我今天去关水泵,按了一下 停止按钮后松开 泵继续运行中,这是什么意思?连续按了2下 还是没停下来,后来长按停止 估计有3秒钟水泵才停下来。
我就不理解为什么要这么做?接下来我就想明白了,因为房间里面放的是3台30KW 的罗茨鼓风机
冷却泵就是用来冷却罗茨鼓风机的,三台电机一起开着,那个噪音非常大,有明显震动的感觉,为了防止震动把停止按钮震开路导致水泵停止,
所以设计者用了2个时间继电器,停止按钮必须按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路电源中停止的方式,这样的设计用在震动较大的场合真是太合适了!具体的电路控制原理我还没研究,现在一看到接触器 继电器的电路就头疼,上个图大家看看。









[ 此帖被月泽在2012-02-11 16:05重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 20:09
这才是设计~~~~~~~~~~~~!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-12 21:22
图片:
我画一个,能看清吧~~!
3楼  发表于: 2012-02-12 21:39
图片:
这个大图,只是简单画出这个功能。。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(月泽) 这个要更合理!
  • [img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    注册时间: 2007-12-26
    最后登录: 2024-05-05
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-02-14 19:16
    防止误操作与防止震动在电路本质上是一样的。。。。
    [img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]