日立工程建设 做的项目 ,虽然不是什么大不了得设计,但是让我感受到了震撼!
其实就是冷却循环水泵 启动 停止这么简单的电柜,一用一备用,24小时开机的
我今天去关水泵,按了一下 停止按钮后松开 泵继续运行中,这是什么意思?连续按了2下 还是没停下来,后来长按停止 估计有3秒钟水泵才停下来。
我就不理解为什么要这么做?接下来我就想明白了,因为房间里面放的是3台30KW 的罗茨鼓风机
冷却泵就是用来冷却罗茨鼓风机的,三台电机一起开着,那个噪音非常大,有明显震动的感觉,为了防止震动把停止按钮震开路导致水泵停止,
所以设计者用了2个时间继电器,停止按钮必须按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路电源中停止的方式,这样的设计用在震动较大的场合真是太合适了!具体的电路控制原理我还没研究,现在一看到接触器 继电器的电路就头疼,上个图大家看看。