我用cpu226晶体管输出控制2个伺服电机,用向导做的,现在在手动模式下只有一组有输出,另外一组没有,已经排除伺服电机方面的问题,因为PLC的输出指示灯就不亮
上传的程序,现在的问题是,Q0.1有输出,Q0.0没有输出
附件:
项目1.rar
(13 K) 下载次数:99
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
hsqknx
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
430 个
工控威望:
2445 点
下载积分:
503 分
在线时间: 732(小时)
注册时间:
2011-06-13
最后登录:
2025-01-04
查看hsqknx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-19 14:27
全看
|
小
中
大
你要看下你用向导生成的程序存放的地方是不是有重复了