chris_0403
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chris_0403的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-15 11:06
请问各位大侠,我毕业设计用的是plc,需要显示部分,但是td200怎样也弄不明白了,我照着使用手册弄也不行,就是没有我要的现实显示,显示了一大堆西班牙文字(总是FALTA  BLOQUE  PARAM),完全不懂,反正是不对。就算我把样本程序抄了一遍上去,也是现实那些文字。程序到底怎么编呀,地址怎样选择呀,我该怎么办呀,谢谢各位,不胜感激。
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-15 13:28
FALTA  BLOQUE  PARAM的含义是“无参数块”。这个问题,通常是CPU存储区中TD 200参数块的首地址,缺省是VW0,被程序占用了。

建议:使用TD200或者400,程序中不要使用VW0。留给文本作为参数块首地址。

显示西班牙文,是不是你的编程界面是西班牙语?
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com