楼主  发表于: 2012-02-08 14:00
我用的安川的伺服电机,三菱FX3U PLC ,做一个旋转定位的机械手,但在离DOG信号点较远处回原点时就回不准原点,必须在原点附近甚至原点位置 再回一次原点才回得准原点,不然明显看得出没回得准原点,而且把电全关了后再开机有时即使回准了原点,也走不准,多走了呀少走了。
是啥原因呢,是DOG传感器本身问题吗,我是原金属接近开关的,不是光电行程开关。
或者是干扰吗,我把所有的信都套在一个圆形管里。谢谢哪位高手指教下,不胜感激啊!!!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 07:43
如果是干扰信号造成的,则信号线最好是穿入金属软件之类的,因为塑料管并不能屏蔽信号干扰。