串口输入指令RXD设操作数时,手册上说:1为串口1,为选件板1内的,2为串口2,为选件板2内的.但是我现在用的是一块SCU21-V1模块,232通讯,请问怎么设操作数?
分享
smallnick
do good
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
1582 点
下载积分:
13569 分
在线时间: 707(小时)
注册时间:
2008-11-16
最后登录:
2021-07-18
查看smallnick的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-08 11:33
全看
|
小
中
大
用指令RXDU
RXD是读取CPU内建的串口或者串口板
RXDU是读取串口通信单元
本帖最近评分记录: