mrgavi
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mrgavi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-07 22:00
为什么在S0初始状态加了一个ANI T0,但T0时间到了还是不能断开,为什么????

还有,比如在S20这一步里打开Y14(接流接触器),,,,当转到S21我还需要Y14(接流接触器)继续接通.这怎么办???(S20跳到S21时不断开Y14的输出)
guaimao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 140 点
下载积分: 610 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-10-23
最后登录: 2015-02-03
查看guaimao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-08 08:19
是的SFC 指令中SET 指令 置位的元件不会随着状态的转移变化; 但要注意需要断开的时候就需要RST 了;呵呵!