关于2DA的一个问题
上一主题
下一主题
haichengwcj
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
220 点
下载积分:
770 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2007-08-24
最后登录:
2020-01-03
查看haichengwcj的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-05-15 06:21
全看
|
小
中
大
在转换完成后,读数据的时候,用FROM K0 K0 K2M100 K2
MOV K4M100 D100
我不明白的是现在D100中是是高4位,还是第8位,还是整个的转换完的16位数据。
像各位老师请教了。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-15 08:30
全看
|
小
中
大
是整个转换完的16位数据。
在FROM指令中,已经对K4M100进行了赋值。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-05-15 21:53
全看
|
小
中
大
FROM K0 K0 K2M100 K2
这个最后的K2是将两位的数据读出,高四位传至M108~M111,低八位传至M100~M107。
再调用K4M100,整个数据传至D100。