xiesensheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 125 点
下载积分: 564 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2020-01-04
查看xiesensheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-07 12:08
FX1S PLC中,运用到PID控制指令,设备的最终控制对象是既要有正向动作,又要有负向动作,比如:设定值是100,但控制对象因机械动作,检测的值可能是80,也有可能是120,也就是说不管检测的值是大于设定值,还是小于设定值,PID都要动作,这种情况下,PID的动作方向该如何设定?另外PID指令的输出值按上述情况能否输出正数或者负数?(如果能输出正负数,则更有利于后面程序的编写),麻烦了解这一块的达人解说一下,谢谢!!。。
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2011-12-24
最后登录: 2018-07-22
查看wananjushi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 08:45
PID輸出可以輸出負值,查看手冊,[S3]+23   輸出下限值設定 -32768~32768 此時[S3]+1=33才有效
wananjushi