xiesensheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 125 点
下载积分: 564 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2020-01-04
查看xiesensheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-07 12:08
FX1S PLC中,运用到PID控制指令,设备的最终控制对象是既要有正向动作,又要有负向动作,比如:设定值是100,但控制对象因机械动作,检测的值可能是80,也有可能是120,也就是说不管检测的值是大于设定值,还是小于设定值,PID都要动作,这种情况下,PID的动作方向该如何设定?另外PID指令的输出值按上述情况能否输出正数或者负数?(如果能输出正负数,则更有利于后面程序的编写),麻烦了解这一块的达人解说一下,谢谢!!。。
plc学者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3391 分
在线时间: 376(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-11-25
查看plc学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-07 19:30
你可以尝试写上两段pid控制程序一段大于设定值输出,一段小于设定值输出,不就解决你的正负方向问题了