楼主  发表于: 2012-02-06 19:44
我需要用PLC采集4A-30A的电流,我想问用电流互感器变换然后经AD模块采集行吗,将这么大的电流值用电流互感器能转到4-20MA级别吗?除了使用用AD模块外还有其他什么好方法吗?拜托各位大侠!!!!!!!!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-06 22:23
电流变送器可以。