师傅们。你们干控制柜这些小工程时,你们打线号吗?还是什么都不标?保密?
jiangbingkun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 148 点
下载积分: 907 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-10-10
最后登录: 2020-07-06
查看jiangbingkun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-10 13:19
我见过一台锯伞杆的机器,4个4p的继电器+2个时间继电器,按钮指示灯什么的10来个控制4个气缸动作,接触器热继就不说了(什么送料、夹紧、切断、切完锯头上升、松开。。。循环,用继电器互锁控制设备动作的传统设备);里面密密麻麻的线一个线号都没有,也没有图纸;
我们经理去把人家的控制箱拆了,拿回来让我看看能不能做,我看了下那个叫乱阿,一根线经过继电器开关等互锁串、并联几次后,到哪你去了你都不知道(老设备,估计是人家客户看不懂无法维修,想我们按照原来的动作要求重新做个控制箱),开始动作要求我也不知道,我跟经理说:算了我去客户现场根据动作重新设计,去现场做控制箱,经理说可以;
就带了他原来的那么多电器部品、号码机、工具等跑到客户工厂去了。。。,去了之后才知道苦啊!

另外一个市(坐火车去要5个小时)到了还要做汽车三轮车什么的,一个鸟不拉屎的工业区特别偏,又没去过,带着一堆东西边坐车边问路,路途有多苦就不说了
到客户工厂后看到设备边问客户动作要求拿个本子边设计图纸,桌子椅子都没有,蹲在那看着设备设计图纸,(又不能完全按照自己的想法设计,电器部件有限,要尽量还原到原来人家设计的样子),可想有多苦,吃完饭就想着动作,回到宾馆还想图纸;
可恶的是,人家有些动作要求还没一次和你说完,等你图纸设计好,线都接完一试动作,和原来的动作不一样,人家又和你说:这个动作不对,要求怎么样。。。
又要重新想图纸改线(又不是PLC改程序就好了,动作互锁有得重新考虑,又要改线),有多苦逼可想而知
最好还是按照人家的动作要求弄出来了,给人家图纸,线上都标上号码

所以劝告大家,不是自己设计的那种没有线号没有图纸的控制箱不要轻易去惹他,尤其是在客户公司(自己公司还好,按照动作要求,按照自己的思路去设计,零部件也可以自己选用),尽量一次把左右动作要求都弄清楚