步进电机出现跑位有哪些原因
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-06 16:52
5楼说的不错啊,不过步进电机丢步还有可能是PLC的程序身存在的问题,特别是步进电机的频率可能与程序中的频率有很小的误差,我在设计中就遇到过。另外如果一直用的很好的话,现在突然出现这个问题的话,很可能是干忧信号的问题,查一查接地。