gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-01 16:40
收卷恒线速度控制 V=WR  控制V恒定 用接近开关算出实际卷经大小 得出角速度 然后根据W=2*3.14*F  算出F  把F给变频器的频率给定  这个思路对不对啊  大家帮忙看看
toutianjian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 5067 点
下载积分: 66526 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-11-26
查看toutianjian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-02 10:40
你用編碼器測出實際線速度,和設定線速度做PID計算,收卷變頻器就是PID算出的,頻率自動加減。