aredbrick
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 634 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-01-10
最后登录: 2015-07-16
查看aredbrick的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-28 21:35
图片:
我想测量两个状态之间的时间间隔,利用启动M8011,然后用计数器计数,可是模拟周期好像是100ms的,普通计数器和高速计数器都不能正常模拟,请问实际plc工作时这个方案可行吗?还有好的方案吗?希望大家帮忙!
aredbrick
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 634 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-01-10
最后登录: 2015-07-16
查看aredbrick的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-28 22:03
补充:计时单位是10ms
aredbrick
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 634 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-01-10
最后登录: 2015-07-16
查看aredbrick的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-30 22:39
用8012好使,8011就不好使;我用的是c0;连上plc,没写入,监视运行时,都不好使了;为什么啊?明天用c220试试,也不知道fx1n有没有C220~c234;这几个特殊在哪呢?是不是10ms的脉冲,不能用16位计数器接收啊?
aredbrick
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 634 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-01-10
最后登录: 2015-07-16
查看aredbrick的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-01-31 14:42
今天我把程序写入plc,监测结果,16位计数器就能用。