雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-23
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-28 09:30
一条生产线使用S7-300控制系统,MP277触摸屏人机界面。
其中PLC输入点接入两个增量式编码器读取丝杆带动机构运行距离。
增量编码器安装丝杆的末端,当丝杆转动时编码器器随之转动以读取当前位置值。
丝杆所驱动的装置前后各有两套,即有两个编码器。
编码器供电使用开关电源输出24V经过安全继电器供给。
出现故障现象为触摸屏上显示的丝杆当前值偶尔会变化为上一次的当前值,另外此故障并不是经常发生,
有时一天出现两三次有时两三天才出现一次。
出现故障时大部分都是在设备上电时出现的。
两个编码器在触摸屏上的值在出现故障时是同时发生的。
编码器信号线已做防干扰接地处理,电控箱接线端子排至PLC输入点连接线使用防干扰铝箔缠绕处理。
程序和图纸由于涉及到客户问题无法上传。
请问各位此问题如何解决?
阿拉电器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 231 点
下载积分: 900 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2011-12-19
最后登录: 2012-11-01
查看阿拉电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-28 12:26
     围观ing