有台设备是西门子PLC控制,但是有个机械手要改,可是我不太会西门子PLC于是采用FXPLC控制这个机械手,西门子信号都要用FXPLC模拟,即西门子PLC输出转为三菱PLC输入,然后FXPLC控制完后又将FXPLC输出转为西门子输入.请问这种转换板哪里可以买?
分享
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
399 个
工控威望:
622 点
下载积分:
13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2023-08-09
查看zhujiyuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-26 13:00
全看
|
小
中
大
你既然都用三菱PLC 那你就来个全换.模拟模块三菱都有.程序自己编一下不就完成任务了吗? 以后你维修保养更改也就方便很多.千万不要两种混搭.给自己找麻烦! 如是两台机器通信给信号,你可留两个I/O信号点就行.
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
分享
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
399 个
工控威望:
622 点
下载积分:
13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2023-08-09
查看zhujiyuan的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-01-27 16:16
全看
|
小
中
大
做一个光偶电路通讯转化盒也行.简单,信号稳定,又抗干扰还便宜.