刚学习了用基本指令编写的恒压供水程序(仅是换泵逻辑部分) 总共三台泵,一台变频器,遵守先开先停的原则。请各位大侠指点一下有何不足!!谢了~~
附件:
11.rar
(10 K) 下载次数:38
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
plc学者
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
362 点
下载积分:
3391 分
在线时间: 376(小时)
注册时间:
2011-07-18
最后登录:
2024-11-25
查看plc学者的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-28 20:36
全看
|
小
中
大
兄弟你写的程序好像不能减泵,自己再看看程序吧
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(550374389)
分享
plc学者
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
362 点
下载积分:
3391 分
在线时间: 376(小时)
注册时间:
2011-07-18
最后登录:
2024-11-25
查看plc学者的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-01-29 15:20
全看
|
小
中
大
编写的很不错了,我仿真一下,就是不能减变频泵