550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-21 16:42
刚学习了用基本指令编写的恒压供水程序(仅是换泵逻辑部分) 总共三台泵,一台变频器,遵守先开先停的原则。请各位大侠指点一下有何不足!!谢了~~
附件: 11.rar (10 K) 下载次数:38
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
jhkdklw
15058518786方孔
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 38518 分
在线时间: 675(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2024-11-17
查看jhkdklw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-26 20:39
有详细注解,编的可以,学习了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(550374389) 热心助人