客户的一台三菱FX2N-64MR的plc,在使用过程中,会不定时的丢失数据(断电保持类型的,例如d700之类的),并且是每次都丢失很多个数据,不知道是什么问题造成的,请教一下各位有没有这方面的经验给以参考?
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-18 15:50
如果是全部掉电保持的数据丢失,先检查CPU板的是否有问题,如果只是部分数据丢失,还是先检查程序,看看是不是有程序在自动修改,