用变频器的恒压供水  PID调节  

使用变频器的PID控制 外部用压力传感器4-20MA 输入信号

做过好几个了 不知道怎么样才算是稳定? 这里的稳定的意思是指 水压力稳定?还是说的是变频器的输出稳定?

因为变频器的输出频率一直在变但是压力基本不变 所以比较迷惑  

变频器的频率浮动也是在3HZ左右浮动 不知道这算是稳定吗?

还有突然打开阀门 水压突然降低很多  变频器的反应时间有点慢(加速) 就是说 这里其实和加速时间是无关的  应该在P、I、D 这3个参数中调节是吧?具体呢?
朋友多了路好走!!!
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-17 23:05
你管变频器干嘛?既然恒压供水,肯定是尽量保证管道的压力恒定,一有变动,马上响应抽水补压啊。当然不同工况得考虑振荡不要太大。特别是多台泵切换时。频繁的启停对管道和抽水机寿命有影响。