用变频器的恒压供水  PID调节  

使用变频器的PID控制 外部用压力传感器4-20MA 输入信号

做过好几个了 不知道怎么样才算是稳定? 这里的稳定的意思是指 水压力稳定?还是说的是变频器的输出稳定?

因为变频器的输出频率一直在变但是压力基本不变 所以比较迷惑  

变频器的频率浮动也是在3HZ左右浮动 不知道这算是稳定吗?

还有突然打开阀门 水压突然降低很多  变频器的反应时间有点慢(加速) 就是说 这里其实和加速时间是无关的  应该在P、I、D 这3个参数中调节是吧?具体呢?
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-17 21:03
恩 当时水压很稳定了  只是变频器一直在上下浮动 给人的感觉就是不稳定  现在明白了 看来PID很简单,,。,