楼主  发表于: 2008-05-12 21:40
我公司有台数控车床有个很怪的现象,就是电源变压器(380/220),原来用的好好的,但前两天发生了件事,机台开没多久空开就跳了,重新送电机台就无法启动,检查380V电源已降到50V断开负载也一样,再断开机台到电源变压器的空开,电压就正常了,可用万能表,摇表检查变压器都未发现有异常现象。厂家也未查到原因,但换过台变压器机台就正常工作。不知道那位师傅有碰到过此现象,烦请赐教。
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1822 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 10916 分
在线时间: 772(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-06-29
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-19 16:52
接触不良,大电流时不良点压降很大