增量式伺服Z相脉冲找原点,Z脉冲是不是相当于一个绝对位置的存在...无论第一次感测到近点信号和第2次第三次感测到的位置略有不同 只要在一圈的范围内(无论是80°还是100°) 那么都会转到我想控制的Z脉冲位置?
分享
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
473 个
工控威望:
10131 点
下载积分:
11459 分
在线时间: 419(小时)
注册时间:
2007-11-10
最后登录:
2024-11-26
查看yuaiwu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-16 10:58
全看
|
小
中
大
Z相脉冲相当于编码器回转一圈当中的一个机械原点。结合外部的原点开关,可以使增量伺服电机的机械回原点,也可以精确到一个编码器的分辨率。