各位,请教个问题有台施耐德变频器,用外部端子控制的,端子上有24v的电压的,就是不启动,恢复工厂设置也没有用
变频器的型号是ALTIVAR 28
分享
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
520 个
工控威望:
396 点
下载积分:
1012 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2007-06-12
最后登录:
2024-10-30
查看工控灿鸟的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-14 11:28
全看
|
小
中
大
谢谢各位了,我接的是3.3k的电位器,它不好调大,最大给定频率只好调到0.6所有没有输出,说明书上写可接1k到10k的电位器的,怎么频率不好调大,再请各位指教指教
分享
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
520 个
工控威望:
396 点
下载积分:
1012 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2007-06-12
最后登录:
2024-10-30
查看工控灿鸟的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-05-15 11:49
全看
|
小
中
大
atv 28的变频器面板控制要外部选件的,现在没有。电位器是接+10 AI1 GND 的,大家再帮帮我,先谢谢大家了
分享
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
520 个
工控威望:
396 点
下载积分:
1012 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2007-06-12
最后登录:
2024-10-30
查看工控灿鸟的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-05-25 06:25
全看
|
小
中
大
谢谢大家,问题已经解决
问题是没有10 v的电压,变频器里面坏了