问题  (1)  原理图中当中液位时,能否实现两台泵,4小时,轮流启动停止.

            (2)该图中,还不能实现,一台泵故障时,另外一台泵,自动投入.(该泵是满足启动条件的),即KA4,

                KA5的常开触点要作为启动条件.但是还不能影响.到正常工作时的4小时两泵轮流起停.

 

附件: RTG保养场污水泵2.rar (74 K) 下载次数:25
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
lw-0595
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2006-11-24
最后登录: 2012-09-17
查看lw-0595的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-17 10:06
我是做污水处理工程的,象这种控制我有用PLC做过.不会太难