jswxhl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2010-01-28
最后登录: 2024-08-10
查看jswxhl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-12 23:00
电源板
今天居然头晕了,测试程序时候把CPU224XP CN DC/DC/DC的工作电源接在220V上了,结果插头上冒火,
此时才清醒过来,赶紧接上24V DC测试,已经太晚了,什么反应都没有。现在的任务是,我需要确定是不是
只坏了电源板,CPU板有没有损坏,IO板有没有损坏。所以我想把电源板卸载了,给控制部分板子直接上24V DC
电源进行测试,不知道哪两个端子是给控制板子供电的端子?求助
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-19 10:28
建议:确认输入、输出无短路性故障后才允许通电检查!
先请问能够画出电气原理图吗?如果可以,那问题还好办些,如果不能,还是拿到客服那里去修理吧,或者修理家电的地方,试着看看能否恢复。