楼主  发表于: 2012-01-12 23:00
电源板
今天居然头晕了,测试程序时候把CPU224XP CN DC/DC/DC的工作电源接在220V上了,结果插头上冒火,
此时才清醒过来,赶紧接上24V DC测试,已经太晚了,什么反应都没有。现在的任务是,我需要确定是不是
只坏了电源板,CPU板有没有损坏,IO板有没有损坏。所以我想把电源板卸载了,给控制部分板子直接上24V DC
电源进行测试,不知道哪两个端子是给控制板子供电的端子?求助
azj668
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 139 点
下载积分: 601 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2011-12-11
最后登录: 2018-01-08
查看azj668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-18 20:38
仅仅换保险不管用的,我给你发了个信息,你看看吧,估计你换上保险就会烧,因为你还有一个问题没有解决,因为接错线,除了保险烧坏外,还会有一个保护用的tvs会击穿,,那么你换上保险也是烧掉,根本不管用,只有把那个击穿的tvs换掉或者拆除掉,之后再换上保险就可以用了,。
[ 此帖被azj668在2012-01-18 20:44重新编辑 ]