悲剧,CPU工作电源24vDC误接220V AC
上一主题
下一主题
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-01-12 23:00
全看
|
小
中
大
电源板
今天居然头晕了,测试程序时候把CPU224XP CN DC/DC/DC的工作电源接在220V上了,结果插头上冒火,
此时才清醒过来,赶紧接上24V DC测试,已经太晚了,什么反应都没有。现在的任务是,我需要确定是不是
只坏了电源板,CPU板有没有损坏,IO板有没有损坏。所以我想把电源板卸载了,给控制部分板子直接上24V DC
电源进行测试,不知道哪两个端子是给控制板子供电的端子?求助
分享
lovefeyer
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
436 个
工控威望:
561 点
下载积分:
1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-13 20:52
全看
|
小
中
大
因为看得不是很清楚,我所说的仅供参考
分享
lovefeyer
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
436 个
工控威望:
561 点
下载积分:
1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-01-13 20:55
全看
|
小
中
大
再次提醒一下:在确定这个电源板输出电压正确以前,绝对不要连接到CPU等其他电路板进行测试,以免故障扩大!!!
分享
lovefeyer
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
436 个
工控威望:
561 点
下载积分:
1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-01-13 21:03
全看
|
小
中
大
实在不行,你把这板子上我说看不清楚型号的原件拍个大图上来,最好能看清型号的,还有,板子反面也拍一个上来
分享
lovefeyer
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
436 个
工控威望:
561 点
下载积分:
1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-01-13 21:43
全看
|
小
中
大
大概明白了,这两个小芯片是高速开关保护电路,用于过电流、过电压、过载的保护。
电压测量我标注在图上了,凡是红点的都应该在+24V 左右,哪个点没有,就是前级原件坏了,
最终输出就是24V,估计这两个保护电路同时坏的可能性不大,如果是坏了一个,可以直接把
坏的那个短接,只用一级保护应急。如果是二极管坏了,可以找电流在1A左右的肖特基二极管
替换。
GOOD LUCK
分享
lovefeyer
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
436 个
工控威望:
561 点
下载积分:
1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-01-13 22:04
全看
|
小
中
大
我手头没有这个板子,我只是根据你的图纸分析的,这个板子就是一个保护和滤波作用的板子,输出也是24V,
看到图上最右边那个红点了吗??你自己用万用表测量一下,和他相连的就是输出电压的针脚了。
再次声明,我没有亲自测量,我所说的仅供参考,哈哈!~!~
分享
lovefeyer
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
436 个
工控威望:
561 点
下载积分:
1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-01-14 11:30
全看
|
小
中
大
嘿,这楼主,没动静了啊??结果怎么样反馈一下啊??
是不是不相信我的分析啊??
分享
lovefeyer
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
436 个
工控威望:
561 点
下载积分:
1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-01-15 14:43
全看
|
小
中
大
我给你用箭头标出来的是电源的流向,电源从那个保险进来,通过我箭头标的方向给后面的板子供电,
这个板子就是起保护和滤波作用,其最终输出就是24V,我已经给你分析的很明白了,奈何你不相信,
无奈了,等你最后弄明白了你就知道了!~!
这是我最后给你回复这个帖子,祝你好运吧