悲剧,CPU工作电源24vDC误接220V AC
上一主题
下一主题
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-01-12 23:00
全看
|
小
中
大
电源板
今天居然头晕了,测试程序时候把CPU224XP CN DC/DC/DC的工作电源接在220V上了,结果插头上冒火,
此时才清醒过来,赶紧接上24V DC测试,已经太晚了,什么反应都没有。现在的任务是,我需要确定是不是
只坏了电源板,CPU板有没有损坏,IO板有没有损坏。所以我想把电源板卸载了,给控制部分板子直接上24V DC
电源进行测试,不知道哪两个端子是给控制板子供电的端子?求助
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-13 19:35
全看
|
小
中
大
请大侠详细说一下哪个是二极管,或者说明下输出针脚正常的时候是多少电压,图中,上面四个脚是输入电压24V+,24V-,同一行的两个针脚是相通的,关键是下面四个脚分别是多少电压?
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-01-13 20:58
全看
|
小
中
大
谢谢,虽然还是不知道怎么去测试或者修复,但是还是有点思路了,关键是不知道电源输出的针脚正常应该是多少电压(图中最下面的四个针脚),不然可以用替换法测试了
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-01-13 21:12
全看
|
小
中
大
那个你说的看不清的,照片拍不出来,太黑了,我看了下,是两排文字 SG1042N
TS4141
板子背面没有元件,是针脚的焊锡。
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-01-13 21:55
全看
|
小
中
大
图片:
太感谢楼上的大哥了,还亲自测量,感动ing。不过我还想问下,输入输出的针脚电压是多少,这样我就可以用外置的开关电源暂时替代这个电源板,真是麻烦你。
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-01-15 09:45
全看
|
小
中
大
还是没有解决,我把那个红色圆形的(可能是保险作用)短路了,接上电源,还是没有电压输出,所以我现在先不管这个板子的内部电路,我现在想知道这个电源板最终的输出电压是怎么样的,就是最下面的四个针脚,有知情人吗?这样的话我可以直接用外部开关电源接通控制部分,看能不能正常运行,这样我就可以确定是坏了电源板。
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-01-15 23:16
全看
|
小
中
大
to:16楼,不是我不相信你的分析,是可能我的板子出问题了,所以现在不能验证你说的输出电压24V,手头也没有零件替换。
我现在是想知道这个板子的输出部分的4个针脚在正常工作时,输出的电压分别是多少,然后我用外置的电源来测试IO板和CPU板,这样我可以用确定是不是只损坏了电源板,如果是这样,我就去直接买个电源板就得了。
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-02-06 23:34
全看
|
小
中
大
谢谢各位,还是没有解决,楼上有很多坏的PLC啊,有空可以试试寄给我一个,我的是CPU 224XP,DC/DC/DC,价格你提吧