我们学校的用电系统,在有的学生房间经常因开日光灯或电脑而断电,厂家给的理由是因镇流器质量太好,功率因数太高(1)而造成的,我不信!那位老师给分析一下是什么原因造成的好吗?不胜感激!
分享
thcgw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
389 点
下载积分:
1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2009-02-20
最后登录:
2018-02-05
查看thcgw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-13 15:09
全看
|
小
中
大
大学的学生宿舍为了保证安全,防止引起火灾事故及限制能耗减少费用,在各宿舍供电线路装入了功率限制装置。电脑是开关电源,上电时因滤波电容器的存在有很大的充电电流造成功率限制装置误动作,日光灯如果是电子镇流器也有此情况。
解决的方法是调整功率限制装置的积分时间或超功率动作延时时间。
个人分析,请同行批评指正。