lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-12 19:43
小弟新手,最近在编写某个程序中用到IL ILC指令编写手动/自动工艺,但是我在这段IL ILC中用到KEEP 和SET指令,可是在调试过程中发现,IL ILC指令的KEEP SET指令在我切换IL ILC过程中保持最后的输出状态,导致手动/自动时程序混乱,请问下有没有什么好办法可以让我在满足IL时输出IL,ILC中间程序,不满足IL时,IL ILC中间的输出都断开?谢谢大家了
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-13 07:42
IL ILC是锁存和清除锁存指令,KEEP是保持指令,SET是置位指令,建议楼主多看看有关的指令手册,都有例子程序的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-13 10:47
你可以把手动\自动,用一个PLC的中间继电器的常开\常闭做一下联锁就可以了。没必要弄得很复杂。