xubin1985
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xubin1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-12 18:53
今天去退火炉修控制柜,1区温度超温 估计触发器坏断不了电  换触发器(那触发器不知道是好的还是坏得)触发器炸了  然后把可控硅控制极并接旁边一个触发器上  可控硅炸了 是在控制极那边炸出来的(线绝对接正确的),换可控硅再送电还是炸。拆掉,送电,旁边一个也超温断不了电 ,霉的啊,请问是怎么回事啊  求大侠
不行的话 我就换固态继电器电路了
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-13 16:37
你所描述的不清楚,让我来猜测一下你的状况
1,你的整流电路是三相半控桥或三相全控桥,半控桥就是三个可控硅三个二极管,全控桥6个可控硅。
2,你其中一个桥臂上的触发电路坏了,用其它桥臂上的信号并联过来。
是这样的情况吗?
如果是这样是不允许的,
1,每个可控硅的触发电路相互间是隔离的,你并联的时候,会造成将高压引到控制极。
2,即使你自己加了隔离变压器在并联也是不行的,因为每个管子导通时间是不同的,你将它并联,就会造成导通时间一样而发生短路。
签名无效了,麻雀不见了!