今天去退火炉修控制柜,1区温度超温 估计触发器坏断不了电  换触发器(那触发器不知道是好的还是坏得)触发器炸了  然后把可控硅控制极并接旁边一个触发器上  可控硅炸了 是在控制极那边炸出来的(线绝对接正确的),换可控硅再送电还是炸。拆掉,送电,旁边一个也超温断不了电 ,霉的啊,请问是怎么回事啊  求大侠
不行的话 我就换固态继电器电路了
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-12 22:36
也有控制电路出问题,控制电路电压过高也会有问题。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626