楼主  发表于: 2012-01-12 18:53
今天去退火炉修控制柜,1区温度超温 估计触发器坏断不了电  换触发器(那触发器不知道是好的还是坏得)触发器炸了  然后把可控硅控制极并接旁边一个触发器上  可控硅炸了 是在控制极那边炸出来的(线绝对接正确的),换可控硅再送电还是炸。拆掉,送电,旁边一个也超温断不了电 ,霉的啊,请问是怎么回事啊  求大侠
不行的话 我就换固态继电器电路了
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-12 22:58
先把触发电压测一下,看看电压是否正常?然后检查负载,看看有没有短路现象,最后逐个离线检查可控硅,看看是不是还能受控。