xubin1985
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xubin1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-12 18:53
今天去退火炉修控制柜,1区温度超温 估计触发器坏断不了电  换触发器(那触发器不知道是好的还是坏得)触发器炸了  然后把可控硅控制极并接旁边一个触发器上  可控硅炸了 是在控制极那边炸出来的(线绝对接正确的),换可控硅再送电还是炸。拆掉,送电,旁边一个也超温断不了电 ,霉的啊,请问是怎么回事啊  求大侠
不行的话 我就换固态继电器电路了
下大雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-09-13
查看下大雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-12 20:12
估计是楼主把G和K插反了吧