sxinrukawa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 206 点
下载积分: 461 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-01-10
最后登录: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-12 11:10
现在在调试 无压力输瓶带
原本用的很好的程序
在这条生产线上运行的很是不好
主要症状为 瓶间有间隙时 链板不加速或加速不明显
          瓶间无间隙时 链板不减速或减速不明显
          经常性的因瓶间压力过大而有瓶被挤出来
另 程序已用过多次 之前运行良好 但同样的程序这次却走不好
  与之前无压力不同的是 这条线的单列很短
  但其他单列短的生产线运行良好 拷贝了其程序 下载进PLC后依然不好
     
希望有经验的前辈可以指点一二 感激不尽   
有数据调整资料 和 无压力说明的 也劳驾传份给我   
小弟万分感谢 
         
wzyhqu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1857 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2007-12-07
最后登录: 2024-08-20
查看wzyhqu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-13 07:43
你好你是南轻公司的吗???
据我了解,现在如果采用电路板卡控制的无压力控制都很成熟了,据你描述应该还是采用PLC控制吧?采用PLC控制时会出现调整时间过长造成你上述的状态出现,加速时加速过长压力太大,减速时减的太长间隙过大,