本人的PLC是FX1S-30MR,为了驱动步进电机模块,试着把Y0、Y1两个输出口改成了晶体管的输出形式,获得成功。经过运行,完全正常。
方法是拆下Y0、Y1继电器,根据以下电路图用洞洞板剪两个和继电器一样大小的小板,焊上相应的元器件,再焊到继电器的位置,就可以了,光耦也可以用其它的型号,因我手头只有这种型号的。