最近自学PLC编程,很多困惑,下面一个我自己做的小实例,用PLCSIM仿真怎么都做不出我要的效果,只好厚颜求教高手帮忙,

实例如下:
启动按钮:  I 0.1
输出控制单元:  Q 0.0 Q0.2  Q0.3  Q0.4
待测件电源:  Q0.7
I0.1接通后,接通Q0.0,Q0.2,这两个通以后,再接通Q0.4,然后让待测件动作3次,通0.5S,断0.5S,完成后关闭Q0.2,Q0.4,打开Q0.3,等待8秒,再重复以上过程,直到I0.1断开。

我编的梯形图如下:所遇到的问题是无法重复,等待8秒结束后,程序无法循环运行,请问哪个地方需要修改,这个程序还可以优化么

PS: Step 7 v5.4,PLCSIM v5.4









[ 此帖被firecrow在2012-01-09 12:08重新编辑 ]
malis
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2661 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2008-08-07
最后登录: 2024-10-04
查看malis的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-09 16:19
程序段9 把M0.0 (R) 改为M0.01 (R)
应该是输入错误吧,你没用到M0.0,只有M0.1