楼主  发表于: 2012-01-09 09:05
三菱FX1N怎样编程跟台达温控DCT1000v用RS-485通信?例如:设置温度时,台达的位址是1001H,怎样在plc上向温控器输入100的数值?能否举例?
chenmaolei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 707 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2011-09-02
最后登录: 2012-06-04
查看chenmaolei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-13 14:06
看需要使用通讯协议了,若是MODBUS RTU 则你需要在你的程序里面写MODBUS程序了。