楼主  发表于: 2012-01-07 21:54
本人有一台安川∑-Ⅴ系列的伺服器,就拿来学习用,电机轴不接任何负载,PLC用的是FX1N-40MT,我设置了伺服的一些参数,让其处于位置控制模式中,有接入伺服ON信号,警报复位信号,位置偏差清零信号,脉冲信号,旋转方向信号,定位指令用的是绝对位置指令DRVA,试机前无任何报警,上电的师傅,伺服显示的是bb,当伺服ON信号接通时,伺服显示FUN,当我发脉冲给伺服器时,驱动器就报过流,瞬时最大负载的警,但我电机没带任何负载,怎么会瞬时最大负载,不解啊,高手们,知道这是为什么吗?怎么弄让伺服不再出现这样的报警,恳请大侠们,伺服在位置模式,用什么指令,该注意些什么之类的,怎么让伺服转起来?谢谢了。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-29
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-09 08:49
看看伺服的UVW和电机的UVW有无对应,还有编码器有无接错。应该这两个问题多,不然就要去保修