面板指示MON和HZ亮,PU和EXT指示都不亮,PR79设置为1,PU任然不亮,ALLC恢复出厂设置设置为1时提示ERR4错误。也不能恢复出厂设置。PR77设置的是2。变频器怎么运行不起来?这是怎么回事?
分享
penzhenjian
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
500 点
下载积分:
2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间:
2009-05-14
最后登录:
2024-08-22
查看penzhenjian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-07 13:23
全看
|
小
中
大
PR79设置为0,按PU键,PU灯亮了后,按RUN键是自控,要外控的话,PR79设置为3,STF正传,STR反转
分享
penzhenjian
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
500 点
下载积分:
2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间:
2009-05-14
最后登录:
2024-08-22
查看penzhenjian的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-01-07 13:24
全看
|
小
中
大
如果还不行的话,看看说明书