楼主  发表于: 2012-01-07 09:27
面板指示MON和HZ亮,PU和EXT指示都不亮,PR79设置为1,PU任然不亮,ALLC恢复出厂设置设置为1时提示ERR4错误。也不能恢复出厂设置。PR77设置的是2。变频器怎么运行不起来?这是怎么回事?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-07 11:52
大家没知道的吗?问题出在哪个参数上
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-07 14:52
这些PR79参数都试过了,不好用。不管怎么设置也无法切换到PU面板操作状态,PU灯也不亮,想恢复出厂设置吧,把ALLC改为1,提示ER4错误。不让恢复出厂设置。怎么回事呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-01-08 07:55
大家能解释一下,这是什么情况吗,手里有2台变频器都是这样,原先是不是用的通信控制啊,现在怎么切换到PU状态呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-01-09 06:50
看样今天得打三菱的技术问一下了。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-01-11 17:30
终于搞定了,还是参数设置的问题,是参数pr.551的问题,设置成9999就OK了。