1.这电路总功功率多大,每相电流多少?如果选择电线,按2KW计算,还是按3KW计算(请不要说为了安全起见,选3KW,)
2.本人分析是总功率3KW,每相通过的电流是2KW,因为任意一相的回路只有通过二条发热管。所而选择电线时可按2KW计算,这样算法不知正不正确,请高工解答。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(985263944) 好问题
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    注册时间: 2011-06-02
    最后登录: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-01-06 15:22
    总功率=1000X3   线径按1K瓦=1mm平方线 单项电流=功率/220V  三相电流=总功率/根号3x380  