1.这电路总功功率多大,每相电流多少?如果选择电线,按2KW计算,还是按3KW计算(请不要说为了安全起见,选3KW,)
2.本人分析是总功率3KW,每相通过的电流是2KW,因为任意一相的回路只有通过二条发热管。所而选择电线时可按2KW计算,这样算法不知正不正确,请高工解答。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(985263944) 好问题
分享
bus
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
225 点
下载积分:
1944 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2010-11-07
最后登录:
2017-09-22
查看bus的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-26 08:28
全看
|
小
中
大
这个电路,就是典型的三角形接法。
负载的三角形接法,各电量的关系有如下公式换算:
线电流=根号3倍相电流; 线电压=相电压=380V 功率P=线电压U*线电流*根号3 楼主可以根据这些公式去计算。选线不是按照负载的功率大小计算,而应按照流过导线的电流计算。